novgen » 12 май 2014, 06:19
Rusvra писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста как определить максимальный ток вторичной обмотки трансформатора ?
Здравствуйте,
1. Смотрим (по возможности) каким проводом намотаны вторичные обмотки (1 мм - медный провод дает максимум 5 А)
2. Меряем напряжение на вторичных обмотках,
3. Далее, подключаем вольтметр, и через амперметр нагружаем трансформатор нагрузкой... (постепенно увеличивая ее) и смотрим на показания приборов (ампер-вольтметр), как только напряжение в нагрузке упадет более 10% это и есть мощность транса,
4. Далее - ток (показания амперметра в момент падения напряжения более 10%) умножаем на напряжение и получаем мощность трансформатора.
Вот примерно так, это самый простой метод определения...
Всего доброго.
[quote="Rusvra"]Здравствуйте, подскажите пожалуйста как определить максимальный ток вторичной обмотки трансформатора ?[/quote]
Здравствуйте,
1. Смотрим (по возможности) каким проводом намотаны вторичные обмотки (1 мм - медный провод дает максимум 5 А)
2. Меряем напряжение на вторичных обмотках,
3. Далее, подключаем вольтметр, и через амперметр нагружаем трансформатор нагрузкой... (постепенно увеличивая ее) и смотрим на показания приборов (ампер-вольтметр), как только напряжение в нагрузке упадет более 10% это и есть мощность транса,
4. Далее - ток (показания амперметра в момент падения напряжения более 10%) умножаем на напряжение и получаем мощность трансформатора.
Вот примерно так, это самый простой метод определения...
Всего доброго.