admin » 03 ноя 2013, 19:48
Доброго дня!
Мощность трансформатора
Под мощностью трансформатора подразумевается - габаритная мощность трансформатора.
Исходя из слова "габаритная", становится понятно, что мощность трансформатора зависит от его габаритов, а так-же от типа магнитопровода (сердечника, на который наматываются обмотки).
Различают три вида магнитопроводов (смотри вложение):
- броневые (рисунок 1, 4)
- стержневые (рисунок 2, 5)
- кольцевые (рисунок 3 6)
При этом, верхний ряд на рисунке - изготовляют методом штамповки, а нижний ряд - путем навивки стальной ленты на шаблон. Буквы А и В - показывают места измерений для определения площади сечения магнитопровода (в сантиметрах) для определения мощности трансформатора.
Габаритная мощность трансформатора описывается следующей формулой:
Ргаб = (Р1+Р2)/2 = (U1*I1 + U2*I2)/2
где Р1 и Р2 - мощности первичной и вторичной обмотки, в принципе они одинаковы.
Допустим, что трансформатор питания нашего устройства от сети 220 Вольт имеет мощность 50 Ватт, напряжение на вторичной обмотке - 20 Вольт, тогда максимальный ток, который можно получить со вторичной обмотки равен 2,5 Ампера (I=P/U = 50 Ватт / 20 Вольт = 2,5 Ампера), а при напряжении на вторичной обмотке равном 10 Вольтам, максимальный ток можно получить - 5 Ампер.
Габаритную мощность трансформатора можно приблизительно определить по формуле:
Ргаб= В*S*S/1,69, где:
В - индукция трансформатора в Тесла (смотри вторую таблицу вложения)
S*S - площадь сечения магнитопровода (А*В в первой таблице, в зависимости от типа магнитопровода) в квадрате (не нашел как по другому показать S в квадрате)
1,69 - константа.
К примеру, допустим у нас трансформатор с магнитопроводом "броневой, витой" (рисунок 4):
А= 2 см
В= 3 см
тогда площадь сечения будет = 2*3 = 6 квадратных сантиметров
Из таблицы 2 выбираем параметр "В"
В= 1,65 (выбираем, прикидывая по размерам трансформатора для мощности 10-50- Ватт)
Определяем габаритную мощность трансформатора (приблизительная):
Ргаб= 1,65*6*6/1,69 = 35 Ватт.
- Вложения
-
- Типы магнитопроводов используемых в трансформаторах
Доброго дня!
[b][color=#BF0000]Мощность трансформатора[/color][/b]
[color=#0000BF]Под мощностью трансформатора подразумевается - [b][u]габаритная мощность трансформатора.[/u][/b][/color]
[color=#0000BF]Исходя из слова "[b]габаритная[/b]", становится понятно, что мощность трансформатора зависит от его габаритов, а так-же от типа магнитопровода (сердечника, на который наматываются обмотки).
Различают три вида магнитопроводов (смотри вложение):
- [b]броневые [/b](рисунок 1, 4)
- [b]стержневые [/b](рисунок 2, 5)
- [b]кольцевые [/b](рисунок 3 6)
При этом, верхний ряд на рисунке - изготовляют методом штамповки, а нижний ряд - путем навивки стальной ленты на шаблон. Буквы [b]А и В[/b] - показывают места измерений для определения площади сечения магнитопровода (в сантиметрах) для определения мощности трансформатора.
[b]Габаритная мощность трансформатора описывается следующей формулой:[/b][/color]
[b][size=150]Ргаб = (Р1+Р2)/2 = (U1*I1 + U2*I2)/2[/size][/b]
[color=#0000BF]где [b]Р1 и Р2[/b] - мощности первичной и вторичной обмотки, в принципе они одинаковы.
Допустим, что трансформатор питания нашего устройства от сети 220 Вольт имеет мощность 50 Ватт, напряжение на вторичной обмотке - 20 Вольт, тогда максимальный ток, который можно получить со вторичной обмотки равен 2,5 Ампера (I=P/U = 50 Ватт / 20 Вольт = 2,5 Ампера), а при напряжении на вторичной обмотке равном 10 Вольтам, максимальный ток можно получить - 5 Ампер.[/color]
Габаритную мощность трансформатора можно приблизительно определить по формуле:
[b][size=150]Ргаб= В*S*S/1,69[/size][/b], где:
[b]В[/b] - индукция трансформатора в Тесла (смотри вторую таблицу вложения)
[b]S*S[/b] - площадь сечения магнитопровода (А*В в первой таблице, в зависимости от типа магнитопровода) в квадрате (не нашел как по другому показать S в квадрате)
[b]1,69 [/b]- константа.
К примеру, допустим у нас трансформатор с магнитопроводом "броневой, витой" (рисунок 4):
А= 2 см
В= 3 см
тогда площадь сечения будет = 2*3 = 6 квадратных сантиметров
Из таблицы 2 выбираем параметр "В"
В= 1,65 (выбираем, прикидывая по размерам трансформатора для мощности 10-50- Ватт)
Определяем габаритную мощность трансформатора (приблизительная):
Ргаб= 1,65*6*6/1,69 = 35 Ватт.